Buenas, según ITC-BT-25, tabla 2, el mínimo de enchufes en la cocina encima del plano de trabajo es de 3. Éstos se colocarán situados a 0'50 m del fregadero y de la encimera de cocción. Mi pregunta es, si por el diseño de la cocina no se pueden colocar "encima" del plano de trabajo, está justificado colocarlos en otro punto, o habría que cambiar el diseño. Esto en una obra nueva.
Gracias de antemano.
Obra nueva me refiero a un edificio recién construido por una empresa privada. La cocina ya se terminó y los enchufes fueron colocados en la trayectoria de la puerta de la nevera y sin ninguna superficie de trabajo debajo. Disculpe si me he equivocado al preguntar aquí, me habían dicho que tenía que ver con la propiedad horizontal.
Un saludo
Si ese cambio se prevé hacer por el promotor de las viviendas antes de su entrega, la respuesta es no. No puede hacerlo según lo explicas, por incumplimiento de la normativa.
No se si he entendido y yo me he explicado bien. El tema es que me entregan una vivienda ya terminada con los enchufes donde ya he comentado. ¿Me dice usted que por normativa no se deberían haber colocar ahí?
Un saludo
Ellos me dicen que están cumpliendo con la normativa porque se entiende que si no pueden guardar la distancia con el fregadero y la placa pues los pueden colocar donde lo han hecho. Supongo que solo me queda denunciar y rezar.
Gracias por responder, le agradezco su tiempo. Un saludo.